정속형 중형 에어컨 실외기 결선도 이해하기 - 실외기의 마그네틱 스위치에서 소음이 날 때 > 에어컨동영상

본문 바로가기

에어컨동영상

정속형 중형 에어컨 실외기 결선도 이해하기 - 실외기의 마그네틱 스위치에서 소음이 날 때

페이지 정보

작성자 운영자 댓글 0건 조회 5,989회 작성일 21-08-06 17:27

본문

현재 보고 계신 에어컨은 3상 4선식 380V로 작동되는 중형 에어컨입니다.
그리고 마그네틱 스위치에서 '따다다닥' 하는 소음이 발생되어 원인을 찾고 있습니다.
마그네틱 스위치를 먼저 확인했지만 이상은 없었고 역상 감지기가 의심되어 확인 중입니다.
드디어 찾았습니다.
냉땜이 발생했네요.
릴레이의 한 단자에서 납땜이 녹아서 냉땜 상태입니다.
이렇게 보니 더 잘 보이시죠?

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 210건 3 페이지
에어컨동영상 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
186 운영자 3684 03-08
185 운영자 4214 02-10
184 운영자 4360 01-26
183 운영자 4138 01-08
182 운영자 4344 12-22
181 운영자 4365 12-04
180 운영자 3892 11-16
179 운영자 3917 10-24
178 운영자 3963 10-14
177 운영자 3817 10-01
176 운영자 4127 09-18
175 운영자 4159 09-10
게시물 검색

회원로그인



그누보드5 그누보드5